继电保护吧
关注: 3,959 贴子: 13,535

  • 目录:
  • 个人贴吧
  • 13
    北京四方的CSC103B线路保护装置中的接地距离保护为什么需要外接零序电流才能启动
  • 14
    继电保护,可助攻,可以解答
  • 0
    一、继电保护考核设备核心组成与功能 微机继电保护测试仪 技术参数: 输出精度:电流±0.1%、电压±0.2%; 谐波叠加能力:2~13次谐波,幅值分辨率0.1%; 时间测量误差:≤0.1ms(适用于差动保护动作时间测试)。 考核项目: 定值整定误差校验(过流保护误差≤1.5%); 重合闸逻辑时序验证(动作间隔容差<5ms); CT/PT极性校验正确性(反接识别率100%)。 智能模拟断路器 技术参数: 分/合闸时间模拟范围:20~200ms可调; 触头电阻模拟精度:±0.5mΩ;
  • 8
    不好意思,百度贴吧不让留任何链接,需要的朋友请看我的头像,你就懂了!
    maxdragoon 2-14
  • 11
    如题,考进电网工作,分到电气二次搞继保了,在校就没学明白,这个岗位是不是难度很大,需不需要另寻他处。
    maxdragoon 2-13
  • 2
    引申问题:为什么110kV主变间隙电流保护一般整定为100A。
  • 5
    各位老板,有继电保护调试的工作吗?可合作。
  • 3
    10千伏线路用户侧断路器跳闸了,越级到线路侧断路器,为什么两个断路器故障电流不一样
    哎呀呀 12-23
  • 1
    算题目二就行,有偿,只要正确保证你不会亏
  • 6
    谁有继电保护各种保护的符号?画cad配置图需要的
    maxdragoon 12-5
  • 2
    高薪诚聘继保人员一名,工作地点湛江市,联系电话18555473998
  • 2
    继电保护,请问如图所示,故障为电机中性点B相引出线接地,但故障点在CT外,却是差动动作了,为什么呀?#继电保护#
    Roc 余生 11-18
  • 5
    有人见识过图中这样的接线方式吗?原理是什么,求告知
    Roc 余生 11-18
  • 2
    针对开式网,三段式电流保护应该安装在线路的首端还是末端呢?还是两端都安装呢?原理又是什么呢?
    Keth. 10-3
  • 2
    pcs931保护是不是做不出来非全相100ms跳闸的报文?也没有这个保护
    Roc 余生 9-19
  • 0
    只需要计算理论计算,短路电流和那个几个整定值两个计算题。
  • 2
    这道题这个图可以用吗
  • 1
    类似于这种题,本月29号谁有空给做一下,一道题,可有偿服务
  • 5
    国网上海市电力设计公司配电网工程通用设计图集变配电分册3600页!
    ben_neo 8-4
  • 4
    同等条件下,输电线路同一点发生三相或两相短路时,保护安装处母线相间的残压相同为什么?求大神解释
  • 7
    继电保护调试工作机会交流
    单瑾初 7-4
  • 1
    求下面110千伏电网距离保护的原理接线图和展开图(学生急需)
    单瑾初 7-4
  • 0
    电弧光保护装置是一种用于保护电气设备免受电弧故障影响的设备。电弧故障可能导致电气设备的损坏和火灾,因此,安装电弧光保护装置是必要的,因弧光保护装置的动作涉及到高低压电气设备的突发性停电,所以弧光保护装置动作的可靠性也成为业内评定弧光保护装置性能优劣的最主要技术指标。 此处,仅从弧光保护装置传感器弧光探头选型方面就弧光保护装置的可靠性进行浅析: 目前应用的弧光探头主要有紫外光探头和可见光探头(其他非标
  • 1
    做一个名为水电站的励磁系统及控制回路的by设计,这个控制回路就是给励磁系统做一个操作回路熔断器(灭磁开关操作回路,如下附图),希望找个大佬帮忙搞懂这个操作回路的设计思路、操作原理(最起码就是根据图说明白原理,能写个像样的设计报告出来)…有偿,有意者私我,pz闲聊勿扰。#电气##毕设#
  • 0
    电弧光保护装置的可靠性是电力系统中非常重要的一个方面,因为它直接关系到在发生电弧光故障时系统的响应速度和保护效果。弧光保护装置的模拟输出对于弧光保护装置动作的可靠性至关重要,具体体现在以下几点:A实时监测与快速响应:弧光保护装置通过模拟输出可以实时监测电力系统中的弧光强度和电流变化,一旦检测到异常,能够迅速发出跳闸信号,从而快速切断故障电路,防止事故扩大。B提高系统可靠性:模拟输出可以提供连续的信号
  • 0
    开关柜电弧光保护装置经过多年的技术理论与实际应用验证,在我国电力/新能源/石油/化工/煤炭/铁路等诸多行业得到了广泛应用,已逐步成为诸多电力与能源企业设备保驾护航的必要性产品;但就从产品应用现状来看,用户即使安装了弧光保护装置但事故依然时有发生,造成重大损失,经深入了解分析主要有以下两方面因素,一方面用户方对弧光保护的可靠性仍怀有质疑,把弧光保护产品当作监测产品使用,当弧光发生时因弧光故障发生反应时间仅
  • 0
    电弧光传感器(弧光探头)是电弧光保护系统中最重要的组成部分,其主要作用是检测高低压电气设备故障时电弧光的现象(强度),并将其转换为电信号输出。感光能力是判别电弧光传感器(弧光探头)性能优劣的关键性能指标之一,其重要性主要体现在以下几个方面: A.检测精度: 弧光探头感光能力直接影响到电弧光传感器的检测精度,感光能力越强,电弧光传感器的检测精度就越高,从而可以更准确地检测出电弧光的强度,避免误判和漏判。 B
  • 0
    模拟输出、探头视角、感光能力,遵循标准国标、行标、军标!欢迎交流探讨!
  • 0
    今天忽然想到一个问题:我发现保护屏柜内的等电位排用一根接地线与等电位排网连接,这个等电位排网与主接地网一点相连,这个我是知道的。但是,屏柜内的接地排并没有与主接地网直接连接,而是直接压接在屏柜支架上的(压接处有漆面,是绝缘的),问题来了:我用万用表测量屏柜内这个接地排和等电位排之间阻值几乎为0,也就是相通的,哪位大神讲解一下他们是怎么相通的呢?
  • 1
    什么是自动重合闸保护?南京振瑞电气 自动重合闸保护是一种电力设备保护装置,主要作用是在电力系统故障后,切断电路并消除故障,同时实现电路的自动恢复。在瞬时性故障发生后,它可以通过自动合闸恢复供电,从而提高供电可靠性。此外,它还能提高电力系统并列运行的稳定性,并纠正因断路器误跳、保护误动或人为误碰等引起的误跳闸情况。
  • 0
    如题,lz在做作业时遇到了这样的环形电网,需要求网络中各装置的动作时限,但是不知道该怎么处理。看了答案,但是仍不理解为什么t2和t13=0,有无大佬指点下
  • 3
    看了很多人都在找如何学习继电保护的内容,作为电力行业继电保护专业15年的工作经验,下面来谈谈感受。
  • 0
    有没有老板需要调试人员,220kV及以下变电站新建,改造,预防性实验都能做
  • 1
    方向电流保护中,A、B相间短路时,方向电流保护原理中,功率流向短路点是指总功率还是指A相和B相的功率,因为A相和B相的电流方向相反,指单相功率的话,若A相功率为正的话,B相功率是负,这样的话,断路器就不动作了吧?求大神点拨一下
  • 7
    8.10两题 有会的帮忙回答一下
  • 7
    各位前辈好,萌新今年入职了超高压变电二次,这个工作怎么样呢,有懂的前辈能给讲讲吗
  • 8
    想请教群里的大神:智能终端里面,用于保护跳闸的出口继电器和手跳的出口继电器是两个不同的吗?
  • 4
    大神们帮看看,手合,手跳,保护跳都是怎么实现的,监视回路怎么走?麻烦细说
  • 8
    #线路保护#众所周知,微机线路保护装置广泛用于配电系统中,以保护,测量和控制电压为10kv、35kv、110kv和220kv的机架单元。这些不同电压等级的线路保护都具有完整的保护,测量,控制,自动备用电源和通信监视功能。它们能为我们的生产和生活电力系统的保护和控制提供了完整的解决方案,可以有效地保证高低压电网和辅助电力系统的安全稳定运行。然后我们看一下各个电压等级的微机线路保护装置的保护范围。 10kv线路保护范围:过电流I段,部
  • 2
    谁有gis的原理图吗?比较好学求分享
  • 1
    继电保护博士,就业方向是什么呢?