-
-
2有处理过的吗,运行接触器和辅助触头、LCEADO板都换了,3-5天坏一次
-
0去机房断了个电通力lce直接0089 怎么都解决不了
-
6
-
11通力电梯AMD门,反复开关门,不报故障,在轿厢打优先,电梯又能正常使用,4台梯并联,都会出现这种情况,怎么解决,求大神指点。
-
7请教一下,这个电池只是负责停电的时候给通话对讲的还是当停电的时候也可以同时点亮电梯轿厢内部的照明灯啊? 谢谢。
-
8
-
30溜车正常,启动平稳,不倒溜,不溜车!有大神指点一下下的吗40通力电梯井道通讯不OK,1401—1415都报故障,电梯运行正常,厅站和轿厢显示正常。更换LCEFCB和LCEGTWO2后报95通力KCE系统,怎么做井道自学习,有大佬知道的吗???172通力7年以上电梯,基本每天都出好1-3次,每次都是电梯平层后出现不影响电梯运行,但是不定什么时候就会出0126-3058或者0126-1048故障导致电梯运行中急停!抱闸模块也和其它电梯对调了2次,但是别的电梯都正常,请问同行们有人遇见过吗?2有没有那位师傅遇到过的,关门到底几秒不走梯后开门,检查厅门轿门都正常,之前换了光幕线过后就这样。70还在一小时做一题还在被追着要做题 还在被题目折磨交给我吧 保质保速童叟无欺4通力电梯3000mini有机房九层的两台并联断电后一台正常另一台内选正常外呼按了跑错层只要一断电就是这情况0哪个大佬知道通力kce故障代码1728怎么搞,井道自学习一到底坑就停0山东青岛市通力电梯,长年有活,现工作量太大急需安装师傅,中工会安装导轨,2名,小工能吃苦耐劳服从安排需要2名,工资待遇找我详谈,14通力电梯轿门回路,安全回路,厅门回路都是通的,电梯停在楼层,就是不走梯,开关几次门就报0051261报120-2027怎么办啊求大神指点,天天报每次到顶楼就是压极限1有通力安装队需要工人的吗?201打检修恢复正常就好了025变频器,10内置编码器,报0106,子代码1001,0026,怎么解决,断电送电又好,跑一段时间又挨10变频器换过了,还一直报120子代码1025求大神指教1360通力报0120-2027每次都会在顶层高5公分,变频器测速机都对调过了,还是报0通力V3f25变频器更换了A1板 没有轿顶检修了 咋回事2还在一小时做一题还在被追着要做题还在被题目折磨 交给我吧保质保速童叟无欺4求大神,通力3000 一直报超载,轿内没人!不显示故障,怎么回事,突然就这样了?0有哪位知道通力v3f25的报120-2027故障吗,每次坏都会冲顶,或者平层时低5公分1外呼显示正常,上下按钮按着也都亮,检修开或者拍下急停就好了,也没故障是什么原因,求大佬帮助0各位大神!通力电梯的相序短接能用!换新的上去就不行,哪里有问题?08巨人通力的电梯,通力的系统。故障现象不固定楼层,内呼登记的23/32楼,然后电梯没有运行到目的楼层,运行到其他楼层后开门,一楼有人呼梯,然后运行到一楼,关门后电梯又运行到24楼,然后在运行到23楼,最后运行到32楼。有没有大佬遇到过这种情况19通力3000运行正常,只有最底层上行按键按完亮灯,其它所有上行按键按完松手就灭,下行按键都正常,上下行按键呼梯不影响使用,请教各位大神帮忙给分析一下,谢谢4电梯是9层站的变频器KM997159,电梯一般运行一天左右就会停在6楼不运行,也停在 4楼过,调监控发现电梯到6-7楼之间突然减速,再返平层开门就不动了,故障代码106 1044,124 3061,108 3085。每次都是这几个故障,电梯启动的时候轿厢有点上拉。换了抱闸模块,77 SUN一套,称重开关还是没解决。17-2上-1隔几次会岀这个故障 有时-2启动一下就出这个故障 有时电梯刚动就岀这个 大神们有知道吗 77nus都换过 随行电览也弄了 nts开关也换了5子代码3061 求各位大神指教6检修正常跑两天又出2今天上午刚接手,下午一下出现4台5601故障5有没有大佬知道这个啥故障0如题,突然用不了了,就是轿厢呼叫中控,中控不振铃。中控呼叫轿厢,可以正常接通,这一趟总线的电梯都这样,主机和主机电源都更换过了,故障依旧。7