1方案一(防爆门) 抗冲击波:0.19mpa(190kpa) 门板材料:5.0mm厚碳结钢板 骨架材料:50mm*70mm*3.0mm方管 门框材料:50mm*70mm*5.0mm槽钢 合页类型:40mm*120mm压力轴承式门轴 锁具类型:防爆手轮锁+防盗锁 填充材料:密度120kg/m3的岩棉 表面处理:金属氟碳漆(耐腐性强、寿命长) 报告情况:有型式检验报告、出厂合格证 应用场所:控制室、炸药库、车间、实验室、锅炉房、易燃品库 方案二(防爆门) 抗冲击波:0.11mpa(110kpa) 门板材料:3.0mm厚碳结钢板 骨架
-
7
-
161 范围 本标准规定了钢质防爆门的防爆级别、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存,是设计、制造、验收钢质防爆门的技术依据。 本标准主要适用于特种公用、民用建筑使用的钢质防爆门。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 5824 建筑门窗洞口尺寸系列 GB 17565 防盗
-
91 范围 GB3836的本部分规定了爆炸性环境用电气设备和Ex元件的结构、试验和标志的通用要求。 符合本部分规定的电气设备,适用于在下列标准大气条件下存在爆炸性环境的危险场所中使用,对本部分进行补充的某一部分修改时除外: 温度:-20℃~+60℃; 压力:80kPa~110kPa; 空气中标准氧含量(体积比):21%。 对超出该范围的大气条件下使用的电气设备需作特殊考虑,并可要求附加评定和试验。 注 1:尽管以上给出的大气温度范围是-20℃~+60℃,但
-
7SH/T 3160-2009 石油化工控制室抗爆设计规范(抗爆门窗部分) 4.2建筑门窗 4.2.1 抗爆防护门应符合下列要求 1 控制室外门、隔离前室门应选用抗爆防护门,其耐火完整性不应小于1.0h; 2 人员通道抗爆门的结构及性能应符合下列规定: 1)洞口尺寸不宜大于1500mm(宽)x2400mm(高); 2)计算荷载与所在建筑墙面计算冲击波超压相同,隔离前室内门计算冲击波超压为外门计算冲击波超压的50%,在计算荷载的作用下,该门应处于弹性状态,并可正常开启; 3)门
-
6GB50779-2012石油化工控制室抗爆设计规范(抗爆门窗部分) 4.2建筑门窗 4.2.1 抗爆防护门应符合下列要求 1 控制室外门、隔离前室门应选用抗爆防护门,其耐火完整性不应小于1.0h; 2 人员通道抗爆门的结构及性能应符合下列规定: 1)洞口尺寸不宜大于1500mm(宽)x2400mm(高); 2)计算荷载与所在建筑墙面计算冲击波超压相同,隔离前室内门计算冲击波超压为外门计算冲击波超压的50%,在计算荷载的作用下,该门应处于弹性状态,并可正常开启; 3)门扇