  • 0
    我的设计基于psfb来实现的,然后选择了IGBT,并并联了四个寄生电容来实现ZVS。我想知道原边的寄生电容的参数定义是怎么取值。要不要相关的计算,还是根据实验经验进行判定。 求大佬指教
  • 3
    1. IGBT器件型号选择   1)IGBT承受的正反向峰值电压   考虑到2-2.5倍的安全系数,可选IGBT的电压为1 200 V。   2)IGBT导通时承受的峰值电流。   额定电流按380 V供电电压、额定功率30 kVA容量算。选用的IGBT型号为SEMIKRON公司的SKM400GA128D。   2. IGBT驱动电路的设计要求   对于大功率IGBT,选择驱动电路基于以下的参数要求:器件关断偏置、门极电荷、耐固性和电源情况等。门极电路的正偏压VGE负偏压-VGE和门极电阻RG的大小,对IGBT的通态压降、开
  • 3
    福州这边报名低压电工证 怎么报名和培训有专门的机构吗
  • 0
    岗位要求 1.有特种作业者优先(高压电工证、低压电工证、焊工证、登高证、空调制冷证..有一即可)。另:有培训可考证上岗。 2学历:职专中专以上(有证书者放宽)3年龄18周岁~50周岁 3、工作性质:全职,有夜班 薪资待遇:3000~8000元。住宿免费,交通免费,医保社保,有餐补 岗位职责: 1、按计划对设备进行日常维护,检修保养工作,及时处理 设备故障。(风水电) 2.对设备的定期巡视检测,并做好记录(风水电) 联系人:谢女士15880468065
    橘子酱 3-28
  • 2
    我们公司气垫炉使用西门子S120变频器驱动,大约有30台电机,每次在停电或者大修后经常报以上两个故障,最终更换编码器方能解决答:F31100和F31101故障,都是指的编码器零位信号有问题,如零位信号丢失。 你说每次在停电或者大修后会经常报这两个故障,其实就是因为编码器的零位信号丢失了。其实也不必更换编码器,只要重新校准零位就行了。
    秋梓 3-18
  • 0
    福州有想承接精装房给水熔接的吗?想做的联系我13713945628邓生
  • 1
    生产机械电气控制线路常用电路图、接线图和布置图来表示。 1.电路图 电路图是根据生产机械运动形式对电气控制系统的要求,采用国家统一规定的电气图形符号和文字符号,按照电气设备和电器的工作顺序,详细表示电路、设备或成套装置的全部基本组成和连接关系,而不考虑其实际位置的一种简图。 电路图能充分表达电气设备和电器的用途、作用和工作原理,是电气线路安装、调试和维修的理论依据。 绘制、识读电路图时应遵循以下原则: (1)
  • 0
    这个吧很冷清呀
  • 0
    中专毕业机电技术应用福州闽侯的想找位师傅精进我的电工技术。
    旧梦405 6-12
  • 2
    招聘:电力安装组长一名,男性,熟悉配电柜二次回路,熟悉计量柜改造,断路器控制二次回路接线。有意者请留言!
    4-9
  • 0
    聊天套路
  • 3
    欢迎加入福建电务群( 556725639),全省电工师傅技术交流与合作QQ群,谢谢。纯技术交流,互相学习,共同进步。 在国家在个别省份进行售电改革的形势下,发电、输电、卖电、用电走向市场化是个大趋势,直接面对改革前沿的电工们,我们该怎么办?我们也迷茫,一起来交流吧。
    hyt458 4-1
  • 0
    电力员工诗一首,太真实了!。 外人看来稳定不累 心中苦闷谁能体会 收入不高假装富贵 没啥文化天天开会 加班加点吃苦受累 逢年过节亲人难会 号称白领自我陶醉 回到家里倒头就睡 过年过节空手而归 不让经商不敢受贿 涨点工资全民反对 无良专家还说延退 一到月底囊中羞愧 外表光鲜心都操碎 既然很累为啥不退 除了这行啥都不会 其中艰辛自己品味 再说多了都是眼泪 电力工人的心电图 平时上班的心跳:__/\______/\_______ 抢修路上的心跳:__/\___/\_/\__/\_/
  • 1
    为什么电压互感器不能短路,电流互感器不能开路?
  • 8
    从此百度贴吧也有了我们电工的一席之地,希望福州所有走过路过的正在从事或者准备从事电工行业的朋友都加入进来,一切探讨交流自己在工作中间的心得,当然也可以聊家庭、生活、心情。。。让我们一起分享属于电工人自己的喜怒哀乐!~~
    少鹏歌 9-4
  • 2
    变频器由主回路、电源回路、IPM驱动及保护回路、冷却风扇等几部分组成。其结构多为单元化或模块化形式。由于使用方法不正确或设置环境不合理,将容易造成变频器误操作及发生故障,或者无法满足预期的运行效果。为防患于未然,事先对故障原因进行认真分析尤为重要。   1、主回路常见故障分析:   主回路主要由三相或单相整流桥、平滑电容器、滤波电容器、IPM逆变桥、限流电阻、接触器等元件组成。其中许多常见故障是由电解电容引起
  • 0
    河南华西科技集团新能源股份有限公司是集科研、生产、销售于一体的高科技企业,研究院位于北京,总部在河南省巩义市,注册资金一亿元。 业务领域包括电力系统储能、电力电子设备、国际新技术引进与推广。现主要产品有锂电池储能装置、静止型无功发生器SVG、有源电力滤波器APF等。 公司拥有多名资深行业专家、博士、硕士组成的科研团队,技术力量雄厚。秉承为客户创造价值的理念,华西科技愿与您一起,共同开创崭新的未来。
  • 1
    福州PLC培训 福州电工培训 一、 基础班 培训对象:对PLC感兴趣,想从事这行业,零起点 培训目标:入门班学员培训结束后可从事跟PLC相关的工作,如:电工、维护人员、开关量等简单程序编程人员等。 福州PLC培训 二、 综合班 培训对象:1、大中专院校工科生;2、初级、中级、高级电工;3、电气维护或维修人员;4、电气设计人员;5、电气操作人员;6、机械维修人员;7、机械设计人员;8、有志于从事电气自动化方面工作的人员。 培训目标:从入门
    hyt458 8-3
  • 1
    之前考的电工许可证到 2010年就到期了,网上查已经过期了,现在想要弄可以复审么,还是要重新考?有懂的人么。福州在哪办。。完全没有头绪,求各种帮助。
    hyt458 8-3
  • 2
    晶闸管属于硅元件,很多人也称它为“可控硅”。硅元件的普遍特性是过载能力差,因此在使用过程中经常会发生烧坏晶闸管的现象。 晶闸管烧坏都是由温度过高造成的,而温度是由晶闸管的电特性、热特性、结构特性决定的,因此保证晶闸管在研制、生产过程中的质量应从三方面入手:电特性、热特性、结构特性,而且三者是紧密相连、密不可分的,所以在研制、生产晶闸管时应充分考虑其电应力、热应力、结构应力。烧坏晶闸管的原因很多,总
    hyt458 8-3
  • 1
    本贴作为便民专贴,福州电工吧不对其信息真假做调查,请吧友们自行判断,以防受骗; 请发布信息的网友在信息中留下联系方式,如电话,QQ等,为了节约楼层,凡是没有留下联系方式的,均当做无效垃圾信息删除,谢谢合作:)
    hyt458 8-3
  • 3
    公司内试车车间内,接直流24V起动电源的电源线中线经常烧损,一直没有查明原因。后来对该路电总闸进行改换时发现该处,中线接地有松动,处理好后没有在出现烧中线的情况。难道是接地不良引起的吗?
    hyt458 8-3
  • 2
    电工,特别是单位电工之间的竞争在所难免。怕的就是不正当的恶搞,同行们你们有没有这方面的经历? 说说我吧,还是九几年的事情,当时我是一家纺织厂的机修工,每天都要与电工打交道。由于我也学过一点机电方面的皮毛,对于电工之间的恶搞也略知一二。纺织厂设备固定单一,一个很大的车间就一两种设备,电气控制也标准统一。四班三运转的模式,运转维修的修理好了趾高气扬,修不好的就给你搞得更烂,换换线号是小事,撕点标签也正
    hyt458 7-28
  • 1
    异步电机的正反转控制,双接触器互琐按钮互琐的同行们做的多了,有没有人用过我的方法:一个接触器就可以正反转控制。? 实践应用:普通台钻,相信同行们都会用,把他改装加一个功能成了自动攻牙机。器材,启动器,原装的三相按钮自锁或者是三相的旋钮开关一个,接触器cj10_20,行程开关两个,lax系列的都可以。为什么接触器要那么大的呢?我要利用它左右的辅助常闭触头来当主触头用。主回路,三相过开关后,L2直接进电机,L1,L2接接触器左右
    hyt458 7-28
  • 0
    有的可以留下电话 我给您回过去 谢谢
    hyt458 7-28
  • 0
    公司要申请承装电力设施许可证,需要考进网作业许可证、高压电工证、特种电工证。高压电工证和特种电工证是要先考进网作业许可证吗?
  • 0
    1.电源模块的选择 电源模块的选择较为简单,只需考虑电源的额定输出电流就可以了。电源模块的额定电流必须大于CPU模块、I/O模块、及其它模块的总消耗电流。电源模块选择仅对于模块式结构的PLC而言,对于整体式PLC不存在电源的选择。 2.编程器的选择 对于小型控制系统或不需要在线编程的PLC系统,一般选用价格便宜的简易编程器。对于由中、高档PLC构成的复杂系统或需要在线编程的PLC系统,可以选配功能强、编程方便的智能编程器,但智能
    hyt458 7-28
  • 3
    错拉隔离开关,当刀片刚离开固定触头,就产生电弧,此时应立即合上,以消灭电弧,避免事故扩大;若隔离开关已完全拉开,则不许再合上。如果是三相单极 (单相)隔离开关,操作一相后发现错拉,则对其他两相不应继续操作。 如果错合隔离开关,即使合上了,甚至产生电弧,也不许再拉开。因为带负荷拉隔离开关,将产生三相弧光短路事故。 带负荷拉隔离开关一般有以下危害: (1)除了对安全供电造成严重威胁外,还可能由于误操作所产生的严重
    hyt458 7-28
  • 2
    [福州电工] (5_9_9_7_2_7_3)我们的/裙 ( 福州电工)
    hyt458 7-26
  • 0
    福州电工吧官方群的用途: 1、福州电工朋友们互相交流平台 2、福州企业招聘电工的平台 3、准备从事电工行业的人员需要进行上岗培训考试的平台
  • 2
    当一台设备的电气系统发生故津时,不要急于动手拆卸,首先要了解该电气设备产生故障的原因、经过、范围、现象,熟悉该设备及电气系统的基本工作原理,分析各个具体电路,弄清原理中各级之间的相互联系以及信号在电路中的来龙去脉,仔细分析。应善于透过现象看本质,善于抓住事物的主要矛盾。结合本人的实际经验,经过周密思考,确定一个科学的、符合实际的检修方案。其中快捷、行之有效的检修技巧是”六先后”
  • 0
    最近公司两起漏电事件,所幸没有造成事故。故障点就是私自更换一个插座,地线零线接反了。这个插座带了一台洗衣机,明显的启动无力他还以为是机器坏了。前面配置的开关是DZ47-63没有漏电功能,而且这么大的单匹开关,线路冒烟都没有达到跳闸值。走访后得知半年前底楼门面房装修可能碍事把总接地钢筋铁骨给割掉了。框架结构的房子镶嵌的是泡沫隔热砖,铁壳的开关箱子哪里还有接地哦?一家漏电整个单元地线都有电压。 这种问题维修找到
  • 0
    IGBT的开通和关断是由栅极电压来控制的。   当栅极施以正电压时,MOSFET内形成沟道,并为PNP晶体管提供基极电流,从而使IGBT导通。此时从N+区注入到N-区的空穴(少子)对N-区进行电导调制,减小Ⅳ区的电阻Rdr ,使阻断电压高的IGBT也具有低的通态压降。当栅极上施以负电压时。MOSFET内的沟道消失,PNP晶体管的基极电流被切断,IGBT即被关断。   在IGBT导通之后。若将栅极电压突然降至零,则沟道消失,通过沟道的电子电流为零,使集电极电流有所
  • 1
    减速机是一种常见的动力传达机构,在各种机械传动系统中都有应用。减速机的安装和使用直接关系到减速机的运行效果,要符合技术规范和标准。减速步进电
  • 0
     步进电机中产生的同步力矩无法使转子速度跟随定子磁场的旋转速度,从而引起失步。失步产生的主要原因及解决方法:   有3种解决方法:可使步进电机